Karasev | Дата: Суббота, 26.03.2011, 09:14 | Сообщение # 1 |
.
Группа: Администраторы
Сообщений: 2
Статус: Offline
| При тепловизионном контроле была обнаружена разница температур верхней и нижней частей ввода 110 кВ фазы А. Ввод герметичного исполнения тип ГМТII-15-110/630 1996 года изготовления, установлен на трансформатор ТДТН-10000/110. Ток в обмотке 110 кВ в момент измерения - 40 А, номинальный ток - 50 А. Температура верхних слоев масла 25 ºС. Снижения уровня масла во вводе не выявлено. Роста давления во вводе не выявлено. Результаты испытания изоляции. (данные с 2004 года) Дата / tgd С1 / Емкость С1 / tgd С3 / Емкость С3 А 05.08.04 / 0,36 / 373 / 0,53 / 230 02.05.06 / 0,45 / 368 / 0,37 / 229 04.09.07 / 0,45 / 368 / 0,35 / 229 03.02.09 / 0,65 / 360 / 0,32 / 227 28.04.10 / 0,55 / 368 / 0,27 / 221 В 05.08.04 / 0,33 / 357 / 0,44 / 234 02.05.06 / 0,44 / 357 / 0,33 / 237 04.09.07 / 0,54 / 353 / 0,30 / 235 03.02.09 / 0,64 / 351 / 0,30 / 234 28.04.10 / 0,54 / 355 / 0,28 / 237 С 05.08.04 / 0,33 / 371 / 0,38 / 231 02.05.06 / 0,42 / 361 / 0,30 / 229 04.09.07 / 0,46 / 368 / 0,30 / 230 03.02.09 / 0,56 / 359 / 0,31 / 230 2 8.04.10 / 0,49 / 364 / 0,25 / 231 Данные ХАРГ Фаза Дата / Н2 / СН4 / С2Н2 / С2Н4 / СО2 / СО / С2Н6 / СхНу А 12.02.09 / 0,069 / 0,0024 / 0 / 0,0009 / 0,121 / 0,055 / 0 / 0,0033 03.04.09 / 0,054 / 0,0021 / 0 / 0,0010 / 0,093 / 0,054 / 0 / 0,0031 16.11.10 / 0,076 / 0,0026 / 0 / 0,0013 / 0,18 / 0,054 / 0,00028 / 0,0041 В 03.04.09 / 0,006 / 0,0018 / 0 / 0 / 0,049 / 0,054 / 0 / 0,0018 16.11.10 / 0,012 / 0,0024 / 0 / 0,0005 / 0,093 / 0,057 / 0,00011 / 0,0030 С 03.04.09 / 0,029 / 0,0007 / 0 / 0 / 0,031 / 0,034 / 0 / 0,0007 16.11.10 / 0,033 / 0,00085 / 0 / 0,00042 / 0,081 / 0,036 / 0,00006 / 0,0013 При температуре ТТ фазы А ниже чем фазы С, температура нижней части ввода фазы А выше. При этом разница температур верхних частей вводов отличается на разницу температур ТТ. Возможно, у вводов фаз А и С дополнительные источники нагрева в нижней части ввода связанные с дефектом ввода. Что с вводом ?
|
|
| |