АдминДата: Воскресенье, 20.02.2011, 09:45 | Сообщение # 1
.
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Репутация: 0
Статус: Offline
Нормы заводов изготовителей на испытания кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена??
 
NeW_66Дата: Пятница, 25.03.2011, 16:22 | Сообщение # 2
.
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Кабели из СПЭ испытывают по МЭК 60502-2 частотой 0,1 Гц, допускается в качестве альтернативы постоянное напряжение 4U0 в течение 15 мин. п. 20.2.2. МЭК 60502-2.
 
АдминДата: Суббота, 26.03.2011, 08:13 | Сообщение # 3
.
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Репутация: 0
Статус: Offline
А где можно найти МЭК 60502-2 на русском?
Есть ли аналогичный ГОСТ?
 
andrДата: Среда, 27.08.2014, 12:46 | Сообщение # 4
.
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
где найти нормы токов утечки ?
 