АдминДата: Воскресенье, 20.02.2011, 09:25 | Сообщение # 1
.
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Репутация: 0
Статус: Offline
Вопросы и ответы по этой теме
 
CHiFZaLДата: Вторник, 11.06.2013, 11:34 | Сообщение # 2
.
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте уважаемые форумчане! Я понимаю как работает ОПН, для чего применяется, но не могу понять одной вещи, которая уже очень давно меня мучает: для чего в нейтрали трансформаторов 110 кВ ОПНН?Ведь трансформатор еще защищен обычными ОПН а в нормальном режиме потенциал нейтрали равен 0.Почему тогда на автотрансформаторах их не ставят? ведь на многих из них РПН установлен именно в нейтрали. Разъясните, пожалуйста, недалекому человеку.

Сообщение отредактировал CHiFZaL - Вторник, 11.06.2013, 12:37
 
megaomДата: Вторник, 11.06.2013, 12:10 | Сообщение # 3
.
Группа: Администраторы
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Почитайте тут.
http://forca.ru/knigi....25.html

Для снижения токов КЗ нейтрали заземлены не у всех трансформаторов 110.
 
При атмосферных перенапряжениях или несимметричных КЗ возможно повреждение изоляции разземленной нейтрали, выполненной по классу напряжения 35 у трансформаторов 110.
 
CHiFZaLДата: Вторник, 11.06.2013, 13:00 | Сообщение # 4
.
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Спасибо! понятно теперь.

Сообщение отредактировал CHiFZaL - Среда, 12.06.2013, 21:17
 
andrДата: Четверг, 23.10.2014, 08:09 | Сообщение # 5
.
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
каким напряжением испытывать опн(ОПНп-6/7,2/10/1-III УХЛ1),7,2-наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение,в протоколах подрядчика тоже стоит 7,2кВ, в нормах испытаний оборудования пишут что пытают фазным, а в инструкции завода таблица (Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, Uнр (кВ действуещее)), вот чё-то заклинило меня сколько мне с установки выдавать?
 