CHiFZaL | Дата: Вторник, 11.06.2013, 11:34 | Сообщение # 2 |
.
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Статус: Offline
| Здравствуйте уважаемые форумчане! Я понимаю как работает ОПН, для чего применяется, но не могу понять одной вещи, которая уже очень давно меня мучает: для чего в нейтрали трансформаторов 110 кВ ОПНН?Ведь трансформатор еще защищен обычными ОПН а в нормальном режиме потенциал нейтрали равен 0.Почему тогда на автотрансформаторах их не ставят? ведь на многих из них РПН установлен именно в нейтрали. Разъясните, пожалуйста, недалекому человеку.
Сообщение отредактировал CHiFZaL - Вторник, 11.06.2013, 12:37 |
|
| |
megaom | Дата: Вторник, 11.06.2013, 12:10 | Сообщение # 3 |
.
Группа: Администраторы
Сообщений: 2
Статус: Offline
| Почитайте тут. http://forca.ru/knigi....25.html
Для снижения токов КЗ нейтрали заземлены не у всех трансформаторов 110. При атмосферных перенапряжениях или несимметричных КЗ возможно повреждение изоляции разземленной нейтрали, выполненной по классу напряжения 35 у трансформаторов 110.
|
|
| |
CHiFZaL | Дата: Вторник, 11.06.2013, 13:00 | Сообщение # 4 |
.
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Статус: Offline
| Спасибо! понятно теперь.
Сообщение отредактировал CHiFZaL - Среда, 12.06.2013, 21:17 |
|
| |
andr | Дата: Четверг, 23.10.2014, 08:09 | Сообщение # 5 |
.
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
| каким напряжением испытывать опн(ОПНп-6/7,2/10/1-III УХЛ1),7,2-наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение,в протоколах подрядчика тоже стоит 7,2кВ, в нормах испытаний оборудования пишут что пытают фазным, а в инструкции завода таблица (Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, Uнр (кВ действуещее)), вот чё-то заклинило меня сколько мне с установки выдавать?
|
|
| |