Форум » Форумы » Тепловизионный контроль » Дефект ввода 110

Дефект ввода 110
KarasevДата: Суббота, 26.03.2011, 09:14 | Сообщение # 1
.
Группа: Администраторы
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline

При тепловизионном контроле была обнаружена разница температур верхней и нижней частей ввода 110 кВ фазы А.
Ввод герметичного исполнения тип ГМТII-15-110/630 1996 года изготовления, установлен на трансформатор ТДТН-10000/110. Ток в обмотке 110 кВ в момент измерения - 40 А, номинальный ток - 50 А. Температура верхних слоев масла 25 ºС.
Снижения уровня масла во вводе не выявлено.
Роста давления во вводе не выявлено.
Результаты испытания изоляции. (данные с 2004 года)
Дата / tgd С1 / Емкость С1 / tgd С3 / Емкость С3
А
05.08.04 / 0,36 / 373 / 0,53 / 230
02.05.06 / 0,45 / 368 / 0,37 / 229
04.09.07 / 0,45 / 368 / 0,35 / 229
03.02.09 / 0,65 / 360 / 0,32 / 227
28.04.10 / 0,55 / 368 / 0,27 / 221
В
05.08.04 / 0,33 / 357 / 0,44 / 234
02.05.06 / 0,44 / 357 / 0,33 / 237
04.09.07 / 0,54 / 353 / 0,30 / 235
03.02.09 / 0,64 / 351 / 0,30 / 234
28.04.10 / 0,54 / 355 / 0,28 / 237
С
05.08.04 / 0,33 / 371 / 0,38 / 231
02.05.06 / 0,42 / 361 / 0,30 / 229
04.09.07 / 0,46 / 368 / 0,30 / 230
03.02.09 / 0,56 / 359 / 0,31 / 230
2 8.04.10 / 0,49 / 364 / 0,25 / 231

Данные ХАРГ

Фаза Дата / Н2 / СН4 / С2Н2 / С2Н4 / СО2 / СО / С2Н6 / СхНу
А 12.02.09 / 0,069 / 0,0024 / 0 / 0,0009 / 0,121 / 0,055 / 0 / 0,0033
03.04.09 / 0,054 / 0,0021 / 0 / 0,0010 / 0,093 / 0,054 / 0 / 0,0031
16.11.10 / 0,076 / 0,0026 / 0 / 0,0013 / 0,18 / 0,054 / 0,00028 / 0,0041
В 03.04.09 / 0,006 / 0,0018 / 0 / 0 / 0,049 / 0,054 / 0 / 0,0018
16.11.10 / 0,012 / 0,0024 / 0 / 0,0005 / 0,093 / 0,057 / 0,00011 / 0,0030
С 03.04.09 / 0,029 / 0,0007 / 0 / 0 / 0,031 / 0,034 / 0 / 0,0007
16.11.10 / 0,033 / 0,00085 / 0 / 0,00042 / 0,081 / 0,036 / 0,00006 / 0,0013


При температуре ТТ фазы А ниже чем фазы С, температура нижней части ввода фазы А выше.
При этом разница температур верхних частей вводов отличается на разницу температур ТТ.
Возможно, у вводов фаз А и С дополнительные источники нагрева в нижней части ввода связанные с дефектом ввода.

Что с вводом ?

Прикрепления: 6669788.jpg (74.1 Kb) · 8959684.jpg (77.6 Kb)
 